消防水池分格的问题

发布于:2016-01-02 11:18:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1451883823920
    根据国家《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(2014年10月1日实施)第4.3.6条:消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时宜设置两格能独立消防使用消防水池;大于1000m3消防水池应设置能独立使用的两座消防水池。
    2016-01-05 13:09:05

    回复 举报
    赞同0