发布于:2016-01-01 19:40:01
来自:电气工程/天正电气
[复制转发]
8.0版之后的天正电气的“强电系统-系统生成”,取消了原来的手动选择微断功能和.pdx备份的功能。
个人体会,其实这个功能其实原来挺好的,现在的新版反而感觉不好用了。
下面是我对8.0以后的版本使用的感受:
1、PDX备份————在需要修改时,调出文件后修改功率、增减回路,又能快速生成。现在画图有几个项目是不用修改就能完工的,改个五六遍是再正常不过的了。现在新版取消这个文件的手动备份改为自动备份,在软件关闭后,或者想调用本次配电箱系统图之前的某个其它配电箱的备份,能行吗?每次都去重新输入?那还叫智能软件吗?
2、系统元件————输入参数后生成系统图是自动对应配置的,即照明用普通微断、插座用漏保微断,要按自己需要改过来之后,要再计算一下然后画出系统图,它还是给你自动改回去……可是,户外照明规范要求用带漏保的、户内也要分情况用带或不带漏保的微断啊,空调也要分情况分别使用带或不带微断的。这个替我作主的功能,又太智能了,呵呵。应该增加个什么功能选择来进行控制才是。
3、图面问题————计算后生成的系统图,且只有在1:100的比例下生成的图才是正常比例,其它比例下,不能自动按比例调整。并且,母排线两侧的开关元件的距离太近了,每次都要往两边拉,表示相序的文件也是紧贴那粗线,因为这样的图都要作修正,要标的文字肯定都容纳不下。元件之间的距离也是很小,这距离是不可调整的,能不能改进一下。加宽点或者是让用户自调,你现在不是有“回路间距”和“馈线长度”两个自定义工具吗?增加两个又何妨?呵呵
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.根据需要修改断路器类型后,再设定负载等参数时又变回去了,这个确实有问题下个版本中解决。楼主可以先设定参数后再修改断路器是可以的
3.其他比例下标注位置间距问题下一版中解决:)
回复 举报