为什么在同一个10KV的配电系统中,高压电缆与高压母排的选择截面相差这么大,比如,一台500KVA的箱式变,10KV侧,高压母排用铜母线40*4,算截面是160mm,而高压到变压器的电缆用25mm的也可以,这个问提真想不通,请教高手
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1402644561607
沙发
桩头改成水平的,每相双排上去不是更好做?
2016-12-29 10:47:29
赞同0
-
快乐的风0102
板凳
这么大的电流竖着搭接确实不好,铜排你肯定不能直接通到主母排的,中间还要折弯,再说这样竖接铜排离断路器顶盖很近,那可是金属的,送电后操作不注意很危险。