断路器额定电流选择

发布于:2015-12-31 18:21:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的情况是,有一台额定电流80A的潜水泵,。电缆选择是3*25,载流量是94A。问题来了,选断路器规格80A,感觉很容易跳。选100A么,电缆烧掉都没跳,难道为了配合断路器,改大线径为3*35平方。感觉也不合理。
新人求助。

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡凯江
    胡凯江 沙发
    选择D型电动机的专用塑壳断路器!


    2018-04-23 15:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • 安建工物理

    80A肯定不行,选100A。。电缆是根据水泵选择的,首先他不会超过80A。。所以电缆肯定是安全的。。断路器只是用来起保护作用的一种措施,预防瞬间电流过大的情况,100A你长期使用正常情况下是不是满足了?而且100A的断路器脱扣电流是500A左右,旁边应该还有个漏电保护器,防止漏电的。。想那么多干嘛?说白了不要这个断路器,你直接接电源都可以。只不过容易发生意外而已啊。2年电气图设计,我个人理解是这样。

    2018-04-23 14:13:23

    回复 举报
    赞同0