土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 烦请各位老师,帮忙给解答一下双电源系统,在一段母线停电下,改如何操作
QQ截图20151230194001.png

QQ截图20151230194001.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(8 )

  • 大同00
    ysj768011 发表于 2016-1-9 19:01 非常感谢,想再麻烦一下。根据此图,如何设置 备自投主开关和联络开关要有电动操作机构,再选用BZT二次大样图即可。另外要注意,若非全容量备用,要有自动减负荷措施。
    2016-01-10 12:37:10 来自 PC 评论 举报
  • co1451473558443
    非常感谢,想再麻烦一下。根据此图,如何设置 备自投
    2016-01-09 19:01:09 来自 PC 评论 举报