请教一下各位大神,11G101-1 59页说柱子钢筋伸入梁内不小于65%,如图柱子(上下均为剪力墙)钢筋过对边只能有两根伸入梁,也就是50%,如何满足这个65%?

11113.jpg

  • super张
    super张 沙发
    本帖最后由 super张 于 2015-12-31 10:32 编辑

    不是还有第二条嘛。
    当不能满足65%的时候,采用E做法,梁筋入柱,可以与A组合使用。

    不过 规范图集都是纸上谈兵,这个问题,需要问现场特别有经验的人: @甲方施工员 @dengken205
    2015-12-30 18:10:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【超级张总结】官方群讨论——常见的施工问题及解答大汇总(定期更新)第一部分

本帖最后由 super张 于 2016-1-25 16:32 编辑 最近官方群内讨论的一些问题,在此总结一下,并作出解答,以后不定时更新。 拒绝伸手党,别人也是辛苦编辑的。另外如果觉得问题提的还算可以,也希望大家顶起来,让跟多的人参考。12月30日发布:1、跨板负筋后边:(2)什么意思?如B12@150(2)。 解答: (2)表示此跨板筋连续两跨布置。详11G101-1第39页。