土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电缆的选择问题

关于高压电缆的选择问题

发布于:2015-12-30 15:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。
但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式
截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2
完全不正常。
希望有高手来分析分析。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mayinghdng
    mayinghdng 沙发
    一般断路器短路持续时间都是零点几秒,没有那么长时间
    2017-05-03 11:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • circlesquan
    circlesquan 板凳
    wpy13107762621 发表于 2015-12-30 16:14 那这几个值应该取多少短路电流是算出来的,短路电流持续时间要考虑继保的整定和断路器的分闸时间
    2015-12-30 16:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多