最近官方群内讨论的一些问题,在此总结一下,并作出解答,以后不定时更新。
拒绝伸手党,别人也是辛苦编辑的。另外如果觉得问题提的还算可以,也希望大家顶起来,让跟多的人参考。

12月30日发布:
1、跨板负筋后边:(2)什么意思?如B12@150(2)。
解答:

(2)表示此跨板筋连续两跨布置。详11G101-1第39页。

2、剪力墙竖向钢筋,靠近边缘构件起步距离是多少?
解答:
图集规定为S,即剪力墙竖向分布钢筋的间距,详12G901-1剪力墙部分。有时候设计和质监站会规定为50mm。
QQ图片20151230135500.png


3、剪力墙水平分布筋上下起步距离又是多少?
解答:

剪力墙层高范围最下一排水平分布筋距底部板顶50mm ,最上一排水平分布筋距顶部板顶不大于100mm. 当层顶位置设有宽度大于剪力墙厚度的边框梁时,最上一排水平分布筋距顶部边框梁底100mm ,边框梁内部不设置水平分布筋(见本集第3-19 、3-20页) 。详12G901-1剪力墙部分。

4、当梁的腹板高度hw> 450mm时,才在梁的两个侧面沿梁高度范围内配置纵向构造钢筋。那么hw如何计算呢?
解答:
1、粱腹板高度hw: 对矩形截面, 取有效高度ho; 对于T形截面,取有效高度h0减去翼缘高度hf ;对于I形截面取腹板净高,见图4. 13。 2、粱有效高度h0: 为梁上边缘至梁下部受拉钢筋的合力中心的距离,即ho=h-s , 见图4. 13; 当梁下部配置单层纵向钢筋时, s为下部纵向钢筋中心至粱底距离;当粱下部配置两层纵向钢筋时, s可取70mm。
3、粱腹板配筋率: 纵向构造钢筋的截面积As被腹板截面积除后的百分率不应小于O. 1% ,即As / bhw > O. l%, 当梁宽较大时可适当放宽。
详13G101-11梁构造。

QQ图片20151230140337.png

当然设计有时会这样规定:
QQ图片20151230132358.png

设计大于图集,就按设计的要求做。

5、当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d 时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4 (d为锚固钢筋的最大直径) ;对梁、柱等构件间距不应大于5d, 对板、墙等构件间距不应大于10d, 且均不应大于100 (d 为锚固钢筋的最小直径) 。是什么意思?在哪些部位需要设置?
解答:
锚固钢筋常因外围混凝土的纵向劈裂而制弱锚固作用,当混凝土保护层厚度较小时,需要加强握裹作用,因此增加构造措施。这也是需要配合受拉钢筋锚固长度修正系数ζa来使用的。
作用部位:如:顶层连梁支座处加箍筋。如基础中的柱、墙脚增加横向钢筋。等等。


6、是否梁柱相交的区域都只设置柱箍筋,梁箍筋在柱边50mm起步?
解答:
如框架梁上起柱LZ,框架梁需要在节点区域内是需要按加密间距设置箍筋的,而柱只需要设置两道箍筋。而在基础梁中,基础梁在节点区同样是按照加密间距设置箍筋,而柱插筋的箍筋间距为≤500mm,且不少于两道。还有上面说到的顶层连梁等。

1月13日增加:
7、梁贯通钢筋和通长钢筋是一个意思吗?有什么区别?
解答:
通长钢筋和支座负弯筋直径相同时可以将通长筋称作是贯通钢筋。11G101-1第27页规定:通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接的钢筋。当通长钢筋直径变小时可以理解看做架立筋一样的形式,但是通长筋搭接长度为LlE,是受力钢筋;架立筋搭接为150mm,架立筋需要写在扩号内,不受力。 当通长筋与负筋直径相同时和不同时,搭接范围和搭接百分率都不一样
11G101-1第79页和13G101-11第4-4、4-5有解释。

8、梁侧面钢筋标注G、N有什么区别?
解答:
11G101-1第27页:G为构造钢筋,N为受扭钢筋。受扭纵向钢筋应满足梁侧面纵向构造钢筋的问距要求,且不再重复配置纵向构造钢筋。
11G101-1第28页:注:
1.当为梁侧面构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15d.
2. 当为梁侧面受扭纵向钢筋时,其搭接长度为Ll 或LlE (抗震) ,锚固长度为la或laE (抗震) ;其锚固方式同框架梁下部纵筋。



1月15日增加:
9、何为隔一布一?
解答:
地下室外墙外侧非贯通筋通常采用"隔一布一"方式与集中标注的贯通筋间隔布置,其标注间距应与贯通筋相同,两者组合后的实际分布间距为各自标注间距的1/2。
如:通长筋标注C14 @200,非贯通筋标注为C14@200,就采用隔一布一的方式在两根间距200的贯通筋中间插入非贯通筋,贯通筋与非贯通筋实际间距为100。
当板的上部己配置有贯通纵筋,但需增配板支座上部非贯通纵筋时,应结合己配置的同向贯通纵筋的直径与间距采取"隔一布一"方式配置。"隔一布一"方式,为非贯通纵筋的标注间距与贯通纵筋相同,两者组合后的实际间距为各自标注间距的1/2。当设定贯通纵筋为纵筋总截面面积的50%时,两种钢筋应取相同直径;当设定贯通纵筋大于或小于总截面面积的50%时,两种钢筋则取不同直径。
如:板上部已配置贯通纵筋B12@250 ,该跨同向配置的上部支座非贯通纵筋为B12@250 ,表示在该支座上部设置的纵筋实际为B12@125,其中1/2 为贯通纵筋. 1/2 为非贯通纵筋(伸出长度值略} •
如:板上部已配置贯通纵筋B10@250,该跨配置的上部同向支座非贯通纵筋为B12@250 ,表示该跨实际设置的上部纵筋为B10 和B12 间隔布置,二者之间间距为125。
另外隔一布一还会标注为:B12/14@200。





除了在论坛学习之后,如果大家需要即时回答问题,可以添加CO188施工技术官方群 323828827和 414748524

更多精彩回顾》》》》》》

自己在施工中使用CAD的心得——第三期:平面布置
http://bbs.co188.com/thread-9206904-1-1.html

自己在施工中使用CAD的心得——第二期:坐标调整

自己在施工中使用CAD的心得——第一期:基础坐标
http://bbs.co188.com/thread-9201023-1-1.html




QQ图片20151230135500.png


QQ图片20151230140337.png


QQ图片20151230132358.png

全部回复(73 )

只看楼主 我来说两句
  • tgdnfchuangtianya
    学习中,感谢楼主分享
    2016-12-01 21:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • diaoyusou
    diaoyusou 板凳
    学习了,谢谢分享。
    2016-11-17 14:02:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】超长混凝土 连续加强膨胀带 有什么要求?

大家好,想请教一个问题:超长混凝土施工,如果想把后浇带 改为 连续加强膨胀带,怎么做? 对于加强膨胀带的 一些做法要求,膨胀剂的一些参数有什么具体要求?

回帖成功

经验值 +10