土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 砖混结构地下室墙上打孔问题

砖混结构地下室墙上打孔问题

发布于:2015-12-29 21:42:29 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
谢谢, 砖混结构六层单元楼,在地下室 原来地下室墙上预留孔位置低,在原来预留孔上方重新钻个圆孔让排水管穿过去,行不,打孔的位置快到墙边 有暗柱吗,有人说地下室是剪力墙,打断钢筋怎么办

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 真仙
    真仙 沙发
    一般情况下不应该有“蔓延”的。
    如果你主要关心结构安全,建议你找设计院的结构工程师。
    2016-01-04 11:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1451396123111
    谢谢真仙,本人有强迫症 这事搞的我钻牛角筋,你说墙会不会因为钻孔开裂 然后蔓延啊,找一般建筑的设计员 或技术员都能看吗
    2016-01-03 18:20:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多