土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 大家帮看看,项目已竣工但是冬天底层温度低,夏天高层温度高。而且感觉很闷,无外窗

大家帮看看,项目已竣工但是冬天底层温度低,夏天高层温度高。而且感觉很闷,无外窗

发布于:2015-12-28 20:52:28 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
大家给出出主意看怎么解决这个问题,最好投资越少越好,但是一定要有效果。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    还要做好底层防冷风侵入(热风侵入),加装门斗等措施。
    2016-02-17 15:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    这个项目很明显是热压造成的现状,所以,冬季夏季要想法克服向上的热气流。
    冬季:1. 要实测各楼层的新风量,且调平衡,减小上部楼层及顶层的空调供热量(甚至关闭风机盘管);
    2. 尽量降低新风温度,建议送风温度低于室内设计温度;
    夏季:1. 同样要实测各楼层的新风量,且调平衡,减小下部楼层及底层空调供冷量(甚至关闭风机盘管),将顶层的空调供冷量调至最大;
    顶层的温度降下来就不会觉得闷了,开窗只会在过渡季舒服一些,冬夏季反而不利。

    2016-02-17 15:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工管理中碰到的问题求助

情况描述一下,系统完工后按规范进行了试压,十来天后装修队完成了吊顶,然后漏水了,淋坏了石膏板。经检查发现是风机盘管软接的皮垫出了问题。我们管子做完后到装修吊顶的这段时间,我们的工人是不在现场的,在这期间,被人为破坏的可能也很大的,我们不可能每天每个部位都盯的很紧。漏水的部位是我们空调的管子,业主和监理只认这一点,责任就是我们的。试压了还漏水,这责任真是我们的吗?

回帖成功