土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在荷载不大的情况下,框架梁的跨高比是不是可以做大一点

在荷载不大的情况下,框架梁的跨高比是不是可以做大一点

发布于:2015-12-28 18:11:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 chadxwk 于 2015-12-30 19:52 编辑

8米的跨度梁高只能做到350,然后把次梁悬挑出来,当主梁的支座,把主梁分成两跨,经过计算配筋率、挠度、裂缝都不超,不知道这样做可以不。如果不行的话,大家有没有什么好办法。 123.jpg 这个问题解决了现在梁高取了450.但是经过这个我对梁高与跨度的关系有点疑问
我们一般在做框架梁的时候,截面高度都是取跨度的12/1~18/1,这是不是根据经验总结出来的,这样取比较容易算过?
那么在梁承担的荷载很小(比如边框梁),并且这个框架只有一层或者两层的时候,在各项指标(配筋率、挠度、裂缝)满足规范要求的情况下,梁的跨高比是不是可以取大一点?
抗规和混规也只是规定了梁跨和梁高之比不能小于4,并没有规定不能大于多少,或者有这方面规定只是我没有找到。

123.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1414487432071

    大家都来学,共同进步
    2016-01-06 10:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • cym12345678900
    次梁悬挑出来,当主梁的支座有条件的吧,建议研究一下
    2016-01-05 14:57:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多