土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商业住宅的消防设计

商业住宅的消防设计

发布于:2015-12-28 15:14:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 shitou404 于 2015-12-28 15:15 编辑

湖南某市的项目,单层建筑面积约600平方,共13层,底下四层商业,层高4.5m;5-13层为住宅,层高3m。请教:室外的消防水量该如何计?如果按住宅计15L/S即可

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 海角雨花石
    路过,蹭暖气
    2016-01-09 08:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • shitou404
    shitou404 板凳
    消防知识 发表于 2015-12-29 11:47 按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个 …谢谢指点。
    2015-12-29 16:25:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多