土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下车库潜污泵是否算消防负荷
地下车库潜污泵是否算消防负荷需要末端切换,还是设双切箱放射式供电?

全部回答(9 )

  • qoqodu
    水专业一般说有排消火栓和喷淋水的功能,一般按消防二级负荷考虑
    2016-01-07 23:14:07 来自 PC 评论 举报
  • zwx_29
    我认为属于消防负荷,他需要排喷淋水,但不需要末端切换,不是所有的消防负荷都需要末端切换,规范不包括这项,只不过一个"等“字害人而已。主要看如果断电的影响,这个泵就算断电了对灭火、安全、经济方面真看不出有什么多大影响,就那点喷淋水根本不可能把地下车库淹了。不知道我的理解对不对。望高手指正
    2016-01-07 17:01:07 来自 PC 评论 举报