土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台风机电机,本是三角形接法。如果改成星形接法,转速会变化吗?

一台风机电机,本是三角形接法。如果改成星形接法,转速会变化吗?

发布于:2015-12-27 23:59:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在“工业自动化控制”版面有《问:电机的转速和接法》这么一贴求助帖,见http://bbs.co188.com/thread-9202996-1-1.html,问的是“一台风机电机,本是三角形接法。如果改成星形接法,转速会变化吗?”

现在有两种截然不同的观点:

有人说“转速不会变”并扯到什么“调速”、“同步速”、“变极”等问题上。

有人说“空载基本不变”,但“随负载的大小变化而变化”。

为了以正视听,不让错误的观点误导新入行的朋友,请大家踊跃投票,并发表意见。请问大家:


一台风机电机,本是三角形接法。如果改成星形接法,转速会变化吗?





补充内容 (2015-12-28 20:47):
这里要注意:

1、这里不是讨论星/角启动,而是将三角形连接的电动机错误地连接成星形;
2、这是一台三角形连接的常规三相380V的风机电动机。

全部回复(167 )

只看楼主 我来说两句
  • koiyang
    koiyang 沙发
    真有意思,理不辩不明! 技术论坛就应该多写这样针锋相对的辩论,真理不容和稀泥
    2017-04-24 14:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • cow1476540264815

    风机和电机是两个概念!风机已经确定负载了!电机没负载!
    2016-10-15 22:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多