土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 大功率电动机烧毁分析探讨

大功率电动机烧毁分析探讨

发布于:2015-12-27 08:50:27 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
132KW电机烧坏,负载为水泵,无太大负荷变化;配132KW奇电变频器,该电机一个接线端子处和绕组烧坏,变频器款报故障;另一台电机一个接线端子处烧坏,变频器报过电流,因缺相后电流增大,当时运行电流为180A,频率40HZ,过载报警电流设置为299A。


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 张老师
    张老师 沙发
    mcx007 发表于 2015-12-31 08:10 1.过电流整定定值偏高2.端子接线处连接有问题电机内部端子接线处连接有氧化,
    2016-01-03 18:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhhech64
    zhhech64 板凳
    2016-01-02 08:58:02

    回复 举报
    赞同0