正在加载...
请教各位:正在做一8度区,8层纯框架钢结构,有些想不清楚的地方。
1、采用箱形截面柱,底层~2层截面边柱450X450x20x20,中柱450X450x22x22;想在3层 1.3m处变为450X450x16x16,是否妥当!按pkpm拼接节点是否可行?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1135 人订阅
阅读下一篇
门式钢架的基础短柱的截面怎么确定?配筋又是如何确定的? 构造配筋按多少? 烦请老师一一解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
箱型柱可按图集设计,隔板是设计和施工的难点。这么小的箱型柱施工太复杂,焊接量大,用圆钢管好些,还可设计成钢管砼柱。
回复 举报