10kV开闭站,采用图集上图的主接线方案(两进线一母联,热备,没有变压器出线,都是10kV出线),大部分出线为一级负荷
规范GB50062-2008中11.0.1条:下列情况,应装设备用电源或备用设备的自动投入装置: 3 接有I类负荷的由双电源供电的母线段。
请问:
1、按照规范,上图的这种主接线需要设置备自投装置么(个人认为下图的才是“由双电源供电的母线段”)?
2、如果上图设置备自投装置,是装在母联柜么?
3、如果不用备自投装置,可以通过微机保护实现“母联自投”么(就像低压的两进线一母联那样)?如果可以,设置备自投的方式和“母联自投”的方式哪种好,有什么区别?
谢谢!


全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
circlesquan
沙发
苯笨 发表于 2015-12-28 14:08 您的提问有点儿问题,有些事情没搞明白.1)备自投和母联或分段的联系,不要管它.您先记住,备自投叫备用电源自 …讲解很棒!第一次做开闭站,自己连I类和一级都没分清,真是差得太多了。。。谢谢指导!
2015-12-29 09:31:29
赞同0
-
huashi1993
板凳
第一个图采用进线备自投吧。进线端带有PT可以使用这样的方案。备自投装置一般装在联络柜内。
2015-12-28 23:59:28
赞同0
加载更多回复 举报
第二个方案一般搞二次元件就能实现备自投吧。我搞得话会加上机械联锁。