10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?

发布于:2015-12-25 11:22:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题,10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?
例:10/0.1 30VA/500VA 额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械强度,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

     满足励磁涌流特性

    2025-11-04 14:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • sinrong
    sinrong 板凳

    非常感谢回复。