土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑灭火器设计规范征求意见稿

建筑灭火器设计规范征求意见稿

发布于:2015-12-25 10:15:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑灭火器设计规范征求意见稿,可以提前看看

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mutian06
    mutian06 沙发
    学习学习,什么时候实施呢?
    2016-08-30 10:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    现在的《建筑灭火器设计规范》,强条特多吧,最讨厌了。
    如,专家审查,中危、A火,图上量测灭火器保护距离20.5m,违反强条,哈哈。。。
    2016-07-13 16:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《栓规》6.2.4第5款的一点讨论

本帖最后由 搞水的欧宝 于 2015-12-24 15:26 编辑 《栓规》6.2.4第5款讨论:中低压水罐消防车中压工况供水保护高度可达120m,故1.2MPa已接近单辆消防车直接供水的临界点。当供水压力小于1.2MPa时,单辆消防车可直接供水给高区或低区;当供水压力大于1.2MPa时,若采用比例式减压阀,消防车给水泵接合器供水时,即便使用于低区火灾扑救,也需要两辆消防车串联供水才能满足其供水压力,明显不合理,故当超过1.2MPa时宜采用先导式减压阀。举个例子:高区最不利消火栓需要1.8MPa压力,低区引入管采用比例式减压阀(减压比2:1),低区最不利消火栓需要0.8MPa,此时若低区失火,需要消防车通过高区泵接器打水,则单辆中低压水罐消防车打入的车经过比例式减压阀减压后压力最多只有0.6MPa,不满足供水要求,需要至少两辆消防车串联供水;若低区引入管采用先导式减压阀,则出现前述情况时,只需单辆中低压水罐消防车即可满足供水要求。

回帖成功

经验值 +10