土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家中地暖不热 疑难杂症 跪求大神搭救!!!!!

家中地暖不热 疑难杂症 跪求大神搭救!!!!!

发布于:2015-12-24 21:41:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 北方 集中供暖。气温近阶段维持在 -5℃——5℃之间。

2 新建小区,今年为次年供暖,层高22(筏板之类配套都是33层),小区其余均为33层高层。
我家位于6层东楼头,并楼上楼下及邻门未搬迁,暖气没有打开。

3 去年第一次供暖客厅支路漏水,地暖管线重新铺设,单回路有两个热熔接头。维修客厅不小心将次卧地暖管打坏
有一个热熔接头。剩余两路正常未动。

支路1 客厅 地砖 72米(设计63米,重新铺设后预估72米) 单路循环 流量峰值1.88 谷值 1.6 (关闭回水阀直接放水 )
支路2 次卧 地板 55米 。。。。 均值1.9
支路3 主卧 地板 68米 。。。。 均值1.8
支路4 书房 地板 35米 。。。。 流量峰值2.2 谷值1.9 单位:m3/h


4 正常循环 进水39.5℃,回水35.3℃ ,温差4.18℃, 流量1.02m3/h

5 客厅基本维持在18-19度之间(同户型其他楼层21 22度 但流量减30%)
次卧东 北为外墙基本维持在17-18度之间
主卧东为外墙南为大飘窗基本维持在16-17度之间
书房基本维持在18-19度之间(防止压差不平衡,分水器单回路阀门已经关小)

主观感受,夜晚体感很冷,需盖双层被,在家长时间需穿羽绒服。同单元邻居家一般是保暖+睡衣,隔壁楼室温23度,舒适。

屋内地面摸起来稍微有温度,进水热回水手感温,用红外测符合回水温度,客厅较其他三路水温偏低1度。

现住小区进水45回水39流量6.5,室温在27度左右,很热,新房物业和供热公司折腾许久,说没有办法了。

拜托各位大神指点迷津,叩谢!

暖气不热分分钟想拆房子好么!!!想弄死开发商及热力公司好么!!!

有没有办法解决?要是没办法每年都吃死苍蝇,那就卖房,坚决不能恶心自己。






全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jedileon
    jedileon 沙发
    倒霉悲催熊 发表于 2016-11-16 21:45 好厉害 谢谢 都经过一个供暖周期了的确是空置原因造成的我家比较冷不过今年供热换了大锅炉,目前刚刚 …你家老房子的流量是0.65还是6.5
    2016-11-22 13:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1450960418416
    qixing163163 发表于 2016-2-15 15:58 专业解答: 从楼主的描述来看,房间热舒适度没有达到业主要求。 住宅采用热水地面辐射供暖 …好厉害 谢谢 都经过一个供暖周期了的确是空置原因造成的我家比较冷不过今年供热换了大锅炉,目前刚刚进入供暖季,室外气温还没有到零下邻居家已经平均升温到25度左右了。我这刚刚18度,今年仍然是悬空的房子 我再观察吧
    2016-11-16 21:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多