发布于:2007-11-01 13:23:01
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
1、剪力墙下条形承台布桩,以墙下布桩为主,所以导致部分桩距大于6d.这种情况下是否可以应用实体深基础的概念.把整个桩基础看成一个整体.
2、桩基规范5.2.13.1条"σz"为附加应力,根据计算公式可以得知该附加应力是外力扣除桩侧摩阻力后的数值。
但是5.3.5条“p0”也是附加应力,看规范的意思是该附加应力的计算同浅基础计算方法。也就是说不扣除桩侧摩阻力。“p0”与“σz”是否有矛盾?
3、桩基规范介绍的实体深基础法计算基础沉降,未考虑桩身应力的扩散。当采用长桩时,一点扩散作用都不考虑的话,是否与实际情况相差较大?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳