我现在遇到一个高层在超大停车场的中间的位置,从高层到停车场的的 边缘有70m的距离,我不知道该怎么办了!
如果排水管接入地下室,就要设污水积水坑,再加污水潜水泵排出去;污水积水坑太臭,影响停车场的使用还有管线太长难免有施工问题出现,万一污水滴到高档车上或给高档车洗个澡,都是麻烦.....。要是从停车场上面的顶板走,距离太远,容易堵;也不好,疏通。还有转弯也太多了?
有那位高人有办法吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 嘎达gz
    嘎达gz 沙发
    我认为可以将地下室顶板局部下沉(敷设排水管的地方),排水管敷设在顶板上面,即使需要清通,也不会影响地下车库。只供参考。
    2007-11-28 23:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • bjwuyiwen
    bjwuyiwen 板凳
    1.设集水坑,压力排水。
    2.与土建协商在地下室顶板上设足够的覆土层,按正常设计排水。
    3.管道走在地下室顶板下,按规范间隔设置检查口。