目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下水泵吸水管布置如图是否满足规范图集要求

参考04S204 P11和最新的15S909 P22的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
关于地下室消防环管,各位大大是做一个大环还是若干大环加小环管网?关于地下室消防环管,各位大大是做一个大环还是若干大环加小环管网?是一个大环各种拉管出来到各塔楼 或者本层地下室消火栓?还是分区域分块设置若干小环?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
陈大亮
沙发
管道没问题,只是感觉阀门多了,共用吸水管上的阀门可以不要。水池出水管和共用吸水管的阀门只是为了一个水池清洗和检修时,关断阀门使另一个水池的水不至于流进来。
2015-12-23 16:45:23
赞同1
-
沉默是金快乐
板凳
本帖最后由 沉默是金快乐 于 2015-12-29 12:15 编辑 yangyi19892009 发表于 2015-12-28 18:45 单吸的情况只适用于消防水池为一格这是什么道理?你仔细看下图集消防水泵2和喷淋水泵1要换下位置。即 …《消规》4.3.6.强调分格(座)时,每格(座)消防水池要能独立使用,所以单吸满足不了。根据江苏省关于《消规》的讨论:9、“消规”4.3.6条,两座水池相邻池壁间距有何要求?消防泵共用吸水总管分别从两水池吸水,是否能认为消防水池设置了独立的出水管?答:(2)消防泵共用吸水母管分别从两水池吸水,可以认为消防水池设置了独立的出水管可以,但阀门设置应保证任何管段吸水管检修,仍能保证各系统正常供水。以上是上边陈大亮的设置就可以了,但我记得原来江苏省还有规定共用吸水管接到每台泵之间要加阀门切换,所以布置成如图
2015-12-29 12:11:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报