各位,我抛个砖希望有各路人马来说说这个过欠压保护器,从生产厂家的角度分析也行。
今日验收某住宅小区,一个小区找了两个配电箱厂家做,于是用了不同的过欠压保护器,问题来了,一个厂家用的过欠压保护器断电复电时间为60S,另外一个用的过欠压上面写的3-5分钟,因为时间写的长,我掐表等待,足足5分钟。
我想问的是,这个产品究竟有没有国家标准,有没有统一要求。我有看了好几家似乎这个产品是没有3C认证的,大家都没有。
那么这个复电时间到底要怎样,想多少就多少?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是根根
    我是根根 沙发
    大同00 发表于 2015-12-24 21:41 还是按规范要求安装自复式过欠压保护器吧。住宅建筑电气设计规范JGJ 242-20116.3.2这个是最新的么?是否就是按这个规范?还是还有其他?《民规》(民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008)是否废除了?