土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵的流量和压力测试装置设置问题

消防水泵的流量和压力测试装置设置问题

发布于:2015-12-22 15:58:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 沉默是金快乐 于 2015-12-22 16:00 编辑

根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11及15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示34页这个流量测试装置后面为什么加2个阀,起什么作用?压力测试装置就是压力表吧?还有为什么是从止回阀前接出来,以前流量测试就加个阀和流量计就好了,之后接回流管至消防水池

QQ图片20151222155431.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • sonoffantasy
    sonoffantasy 沙发
    电子版的图示是错误的,纸质版的不是这个示意图,有变化的。电子版害人不浅
    2017-09-11 11:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • 不会游泳的鱼哈
    为什么咱俩看到的不一样?你的应该是老版本了吧
    2017-04-05 10:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原《建规》商住楼消防给水设计

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火栓系统肯能包括水泵、阀门、水量、屋顶水箱等等。(2)那些按照总高度确定:防火间距、室外消防给水系统设置、室外消防用水量计算、消防电源的负荷等级等。

回帖成功