土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 有哪位大神帮忙分析下

有哪位大神帮忙分析下

发布于:2015-12-22 10:20:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
小区(小区两栋楼:1号楼一二层是商铺,3到11层为住户。2号楼1到11层均为住户)采用的是克莱门特的中央空调,现在开启将近一个月,出现了一些问题:
1:两栋楼里面一号楼两个单元基本上没人认反映温度较低,或者温度上不去情况,调查后发现平均温度在18到20度;2号楼三个单元,其中东单元与西单元均有反映说室内温度上不去,一度在16度左右
2:2号楼中单元9楼有个别室内温度能达到23度,但是6楼仅仅能达到16度
3:在中央空调刚刚使用时普遍温度在18度到20度,但是时间越长业主室内温度下降较为明显;后将备用循环泵开启后也只是保证一天内温度升高,第二天同样方式开启温度不再升高反而下降。

注:室内保修说不热的基本上都排过气,主管道全部安装自动排气阀(经检查后没有问题,能自动排气)

请哪位大神能指导下,这个到底是怎么回事

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zengruo
    zengruo 沙发
    学习学习 狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-10-25 15:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • copywold
    copywold 板凳
    这需要根据现场情况逐步检查,首先是主机工作是否正常,然后末端,再就是管路,无非是流量和压力两者,解决问题可以和大家分享经验。
    2015-12-30 19:44:30

    回复 举报
    赞同0