注册消防案例答案注册消防第三门:(近乎 完整版)第一大题第一小问 1.题中MFZ/ABC4灭火器出厂已满十年,予以报废处理。 2.MT5灭火器出厂已满十年予以报废处理。第一大题第二小问 存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号3.联动信号发出喷淋泵不动作测试方法:湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器,报警阀,压力开关,水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应信号。检查数量全数检查,检查方法:打开水阀放水,使用流量计和观察检查