为了大家能够更有效地进行探讨,希望大家在提出自己的讨论问题的同时,尽量把自己想要讨论情况介绍清楚,不要只说一个部分,或者说的不知所云。 另外虽然这个板块是新手天地,但是还是希望能够认真研究和查阅过相关资料,认真思考后再进行讨论。不要遇到问题先到这上面发个帖子,其实答案可能就在书的头几页。 当然在这里还是希望大家多探讨问题,共同进步。让网易制冷不仅办得人丁兴旺,而且办得有层次,技术含量高。 个人意见!欢迎大家排砖!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句上面的是一个循环制冷的过程,随着时间推移,水温下降,蒸发温度也下降,这必然导致机组制冷量的改变(工况变化)。那样计算负荷的时候,是要先确定工况,按Ф =Cp*m*Δt=4.2kJ/(℃*kg)*500kg*21=44100kJ
q = Ф / t =44100 / 4*3600 = 3.06 kw 计算,机组选型的时候,工况是个定值吧,那样的话,此工况如何确定??
这也牵涉到机组的选型的经济性、合理性,该如何选择?如按照2楼的计算制冷量,工况用国标简化问题选择?会不会出现偏差??
其实做实验可以测出来,但一般做非标产品的都没有那样的时间和条件,期待哪位能给出分析和参考的数据。
回复 举报
需要根据进出风温差
和经验估算换热系数
再乘换热面积就是换热量了
回复 举报