土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防测试排水???

消防测试排水???

发布于:2015-12-18 21:49:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 tx 于 2015-12-18 21:52 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.3.1条
消防给水系统试验装置处应设置 专用排水设施,。。。
那么
自动喷水灭火系统的末端试水装置的排水排至卫生间,是否不可以了?必须另外设置 “专用” 排水管?如果在地下室,是否要设置 “专用” 的集水坑、排水泵?

强条、强条,,,专用,专用,,,让人纠结。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    duweifree 发表于 2015-12-25 14:09 图集上面也画了个间接排到拖布池里的。主要是怕审查的扣到 “专用” 二字要说辞。。。
    2015-12-26 14:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • 扛驴狂奔
    扛驴狂奔 板凳
    tx 发表于 2015-12-21 18:03 可,规范要求设置专用排水设施。什么状况算是专用排水设施?图集上面也画了个间接排到拖布池里的。
    2015-12-25 14:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

S型热气溶胶和七氟丙烷气灭系统

有哪位专业的大神能给我们详细的说一说S型热气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统各自的优缺点和对比。在网上搜索和查看了部分资料,感觉有点杂不知道哪个是比较确切的,还有就是这两个系统在市场上的应用,哪个前景更好一些?

回帖成功

经验值 +10