0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
求助,关于车库承重柱混凝土浇筑质量问题解决方案。某施工项目在13年车库梁板柱混凝土浇筑过程中,因质量管控不严格。把一方润滑泵管的m15砂浆浇筑某柱子根部。原浇筑混凝土标号应该为c30混凝土。今年十一月发现该柱根部70cm长度皆为无强度的砂浆。但该柱及上部梁板并无明显裂纹出现。该柱为(800*800)方柱现上部已回填土方。承重大约为400t。该部位有无除加固作业以外的解决措施?如何处理更为妥当?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报