单位的变配电室的低压断路器,使用断路器本体的合闸/分闸按钮操作好,还是用电气柜门上的合闸/分闸按钮操作好呢?二者的操作原理是一样的吗?请大家指教。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘星星
    刘星星 沙发
    两者没有区别 柜门上的按钮只是通过控制线接到了断路器的二次控制回路内 只要是断路器质量过关 用哪个操作都一样 但从现场用电安全的角度看 肯定还是用柜门上的较好 避免触电
    2016-04-20 17:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • qianbi_liu
    qianbi_liu 板凳
    有所帮助!!
    2016-04-20 08:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电机停止后,开关柜保护未保护,户外跌落保险熔断??

用户在使用过程中出现,跌落保险熔断200A.熔断时间在电机停止使用后10分钟以内,其它启动过程或使用过程都不会出现跌落保险熔断。求故障分析原因??用户是晚上生产,早上8点左右停止工作,