小弟最近在看建水规范,看到给水设计秒流量的时候有这么一个问题,想请各位大佬们给小弟指点一二。
按照建水规的规定,学校的用水特点属于分散型,计算的时候参考3.6.5条中的公式3.6.5计算,但是学校卫生间用水的时候,学生们在课间使用卫生间的需求特别大,使用时间大部分集中在课间十来分钟,不应该属于“设备使用情况集中”么?同时出流的概率在这时候应该挺大的吧,但是条文解释3.6.4却说“设备使用情况不集中”,这个小弟有点不理解为什么这样考虑,还望大佬们给小弟指点下。
  • 安穆明weibo
    他这个是按照建筑类型来分的,你看同样的是宿舍,为什么1,2就是分散,3,4就是集中。因为使用人数的不同,和卫生设备的不同,导致瞬时秒流量有很大的差别。至于你说的课间十分钟用水量,这个你完全不必要担心了,对于同等规模的建筑,这个肯定没有住宅中午或者早上用水量大。