土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 编连续梁还算简支梁?求助
我想问一下,我建模的时候,为了实现同一种目的,采取了两种方法,一个是沿轴偏心,一个是偏移轴线,结果柱端一个按固端,一个按简支,编号的时候跨数就不一样了,应该怎么弄?新人求助........


1-1.png


1-2.png

全部回答(3 )

  • 求索

    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-12-21 16:40:21 来自 PC 评论 举报
  • 迟来的喜悦
    偏移轴线会使该轴线梁在模型中无处支承,处于悬空状态(尽管梁可以支承在柱上,但程序不认),最好办法是梁正常布置,梁挑耳板承担梁上荷载。梁偏心也行,但施工不利。
    2015-12-20 09:18:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 516 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10