A/O工艺混合回流抽出位置如何确定?
A/O工艺混合回流抽出位置如何确定?
A/O工艺混合回流抽出位置是如何确定的,选取在何高度抽出?
发布于
2015-12-18 15:50:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
破罐子3
我做一体化设备的时候设置过自动回流管,根据本人污水处理厂调试运行经验,应该设置在从底部往上算,整体高度的10%~20%H处,应该这个位置的污泥活性最好,沉降状态在稳定与不稳定之间
2015-12-25 14:18:25
来自 PC
评论
举报
隐露
这个好像都不在意吧,在好氧末端回流。没听说需要选择高度的