土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 铜管焊接的隐患?

铜管焊接的隐患?

发布于:2015-12-18 11:33:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
看网上都说中央空调安装规范是没有铜管和铜管的焊接,但我家安装的时候有一段师傅留管子留少了,在内机接管附近又焊接了一小段。经销商说没有问题,但我担心焊接那里会不会出现过上四五年氧化泄露的问题,经销商说只要保压没问题,以后永远也没问题?这个说法对么 我可以要求他换管子么

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lianshuai
    lianshuai 沙发
    本帖最后由 lianshuai 于 2015-12-19 11:09 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-12-19 10:36 那是师傅作简单的扩口对接焊接,只要焊得饱满光滑,是没有问题的。规范的应该采用胀管插入焊接。好的~那个师傅好像当时焊那里的时候挺认真的,也是叫卖三菱电机空调的人给我说的,当时在三菱电机和日立中做选择的时候,他反复强调日立这个焊接口一般四五年就会出现氧化泄露的问题。。。给我吓得
    2015-12-19 11:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    lianshuai 发表于 2015-12-19 09:45 也不会出现时间久了,焊接口那里渗漏的问题么 担心的主要原因是他当时焊接的时候用尖嘴的钳子在管子里面转 …那是师傅作简单的扩口对接焊接,只要焊得饱满光滑,是没有问题的。规范的应该采用胀管插入焊接。