土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室外直埋电缆为什么要作波浪形埋设?
刘介才第5版《工厂供电》第五章有关工厂电力线路的埋设(P178)中,说明直埋型电路电缆要作波浪形埋设。小弟对这点不是很理解,为什么直埋的时候需要作波浪形埋设?这样有什么好处,毕竟波浪形埋设会增加电缆的长度及造价。

全部回答(12 )

  • co1456185906556
    谢谢,学习了!
    2016-02-23 08:16:23 来自 PC 评论 举报
  • sgmyh
    应该是为了预留长度防止沉降造成电缆损伤。