部分框支剪力墙结构中的落地剪力墙弯矩和剪力调整 | |||||
序号 |
等级
|
部位
|
弯矩放大系数
|
剪力放大系数
|
备注
|
1 | 特一级 |
底部加强部位
|
1.8(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
|
1.9(3.10.5-pg24) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
|
|
其 他 部 位 |
1.3(3.10.5-pg24) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
|
1.4(3.10.5-pg24) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
|
|||
2 | 9度一级 |
底部加强部位
|
1.5(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
|
≥1.1×1.5=1.65(7.2.6-pg81) (弯矩放大,剪力同步放大)
|
|
其 他 部 位 |
1.2(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
|
1.3(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
|
|||
3 | 其他一级 |
底部加强部位
|
1.5(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
|
1.6(7.2.6-pg81) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
|
|
其 他 部 位 |
1.2(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
|
1.3(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
|
|||
4 | 二级 |
底部加强部位
|
1.3(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
|
1.4(7.2.6-pg81) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
|
|
其 他 部 位 |
1.0(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值不放大)
|
1.0(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的剪力设计值不放大)
|
|||
5 | 三级 |
底部加强部位
|
1.1(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
|
1.2(7.2.6-pg81) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
|
|
其 他 部 位 |
1.0(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值不放大)
|
1.0(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的剪力设计值不放大)
|
|