求助!!在有负二层的情况下,10kV配电房在负一层,设备基础怎么做
求助!!在有负二层的情况下,10kV配电房在负一层,设备基础怎么做
如题,地下共有负二层,配电房在负一层,设备基础怎么做。
如果不方便做设备基础,是否可以考虑用上进上出线方式,10kV高压柜为共箱式负荷开关柜,这样可不可行,
0.4kV低压出线采用GGD柜 能否也使用上进上出线方式。希望各位大神指点一下,
发布于
2015-12-16 14:21:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
层高有5米,就可以把基础槽钢做的高一点(离水泥地面550吧)?
变压器下面可以用水泥基础,钢板埋入基础中。
其他不放东西的地面可以做活动地板。
2015-12-16 16:55:16
来自 PC
评论
举报
骑猪的神圣骑士
ccc___ 发表于 2015-12-16 16:06 请问:地下一层的层高是多少(米)?往上的电缆井道是否直通配电室?感谢区管的回答, 负一层的层高5m,业主要求采用电缆桥架在负一层走线;共配置两台630kVA干变, 这个梯子状是指倒着的梯子装吗?梯子档就是两个柜子的受力的地方, 这个槽钢是直接固定在地上,还是需要抬高一定的距离呢?接下来想咨询下这个10kV共箱式复合开关柜是不是只能下进下出,GGD柜能否上进上出呢?万分感谢
2015-12-16 16:21:16