今天在网上看到一份方案图纸图纸,引起了我很久的困惑。

这份方案属于展览建筑,所有楼梯都是要封闭楼梯间的,但是图中的旋转楼梯仅仅露天而没有封闭的楼梯间,同时地下室的疏散也只有2个封闭楼梯间,所以我有以下几点疑问

A. 地下室需要封闭楼梯间作为疏散;那封闭楼梯间是不是就是指有门将烟气挡住,梯段需不需要在室内呢? 如图1.2 下部份室外楼梯可否所谓地下一层的疏散呢?

B. 室外钢爬梯可作为疏散;是不是单单针对多层建筑而言,并不适用于地下室的疏散呢? 地下室挖一个庭院装一个钢爬梯可否作为疏散呢?

C. 封闭楼梯间的定义; 加了门的开敞楼梯间(梯段部分独立在外)算不算封闭楼梯间呢?

01.jpg


02.jpg

  • 真仙
    真仙 沙发
    很不错的问题,欢迎大家积极讨论。
    这类要先了解防火规范对安全出口、封闭楼梯间等的定义以及封闭楼梯间、
    室外疏散楼梯等的设置要求。
    A,地下室的疏散楼梯间至少是封闭楼梯间,封闭楼梯间是室内建筑部位空间,
    符合规范要求的室外疏散楼梯,同样也可以做为安全出口。
    B,室外疏散楼梯,在地下室疏散来说符合规范要求的,也是可以的。
    C,楼梯在建筑外的,就是室外楼梯了
    2015-12-16 11:38:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,新版防火规范,地下汽车库的人员出口可以2个都借用住宅的吗?

GB50067-2014 6.0.7与住宅地下室相连通的地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在地下汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,开向该走道的门均应采用甲级防火门。如果这样的情况:汽车库是一个防火分区,没有楼梯间,住宅底座是一个防火分区,有两个楼梯间,按照新的防火规范 是不是可以让汽车库连通住宅的2个疏散楼梯就可以满足呢?