土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线进线柜的故障检测方法

三相四线进线柜的故障检测方法

发布于:2015-12-15 14:53:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ES2000三相相位伏安表可以同时测量三路的电压,电流,功率,频率等参数。电流钳口:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,有功功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。

要测量的进线柜现场图





拿出ES2000三相相位伏安表,ES2000标准配件包括有:主机 1台,仪表箱1个,电流钳3把,测试线 4条(黄、绿、红、黑各1条),电池 6V镍氢电池组(内置),充电器 6V镍氢电池组充电器,说明书、保用证 1份,光盘1个。



拿出ES2000三相相位伏安表



按图接线钳住线



电压黄色对应黄色(A相),电压绿色对应绿色(B相),电压红色对应红色(C相),黑色对就黑色(零线)



CT1电流钳:钳住A相(黄色),CT2电流钳:钳住B相(绿色),CT3电流钳:钳住C相(红色)



与ES2000三相相位伏安表对应的颜色插头插好



按红色的POWER开机键直接显示出三相的电压,与电流,U1:237V,U2:238V,U3:238V,I1:396mA,I2:1.15A,I3:419mA



按MODE键显示出电压与电压,电流与电流,电流与电压的相位角是多少





按MODE键显示出功率与功率因率分别是多少



再按MODE键显示出相序是正相序还是逆相序,此时的相序是正相序。



再按MODE键显示出每个相的电压与电流的矢量图



按红色的POWER键此时关机



结束测量,收工




以上就是ES2000三相相位伏安表测量设备进线柜三相四线制电压电流相位功率的方法

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1456541026585
    牌子质量不错,两年前买了个双钳的现在还在用
    2016-03-15 15:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    现在一般进线柜上都装一只多功能表,一看那表数据全有了。

    这是看运行状态的,查故障的用处极少。
    2015-12-17 16:31:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下LDB谐波电流保护器系列

比如LDB-15-S/F的价格及这方面的资料。谢谢!

回帖成功

经验值 +10