碗扣脚手架是否需要错接头
碗扣脚手架是否需要错接头
小弟现做支撑体系施工方案,需2800mm的钢管作支撑,小弟想用碗扣脚手架,立杆采用1500 1200mm的组合。请教各位,是否需要错开接头,即一根立杆底1500上1200,周边立杆底1200上1500来错开接头?在166-2008中没有体现要错接头
发布于
2015-12-15 11:28:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
顺风顺水
规范中并没有要求错开接头。
2017-08-09 11:01:09
来自 PC
评论
举报
climb010
刚研究了下:
JGJ300-2013 5.1.3要求起步立杆接头交错布置,没说具体数据;
碗扣架JGJ130-2011 6.1.2要求双排架接头不能设置在同步内,对模板支撑架要求没单独要求;
扣件式规范JGJ231-2010 6.3.6 要求脚手架各相邻接头错开“不宜小于500”,6.9.2再明确要求支撑架的要求同6.3.6;
承插式的规范JGJ231-2010 6.2.2 要求双排外架首层立杆错开“不应小于500”,对模板支撑架要求没单独要求。
2017-08-08 17:25:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
crazyxiaokiss
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
58
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.8 万条内容 · 1579 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
