小弟现做支撑体系施工方案,需2800mm的钢管作支撑,小弟想用碗扣脚手架,立杆采用1500 1200mm的组合。请教各位,是否需要错开接头,即一根立杆底1500上1200,周边立杆底1200上1500来错开接头?在166-2008中没有体现要错接头

全部回答(9 )

  • 顺风顺水
    规范中并没有要求错开接头。
    2017-08-09 11:01:09 来自 PC 评论 举报
  • climb010
    刚研究了下:
    JGJ300-2013 5.1.3要求起步立杆接头交错布置,没说具体数据;
    碗扣架JGJ130-2011 6.1.2要求双排架接头不能设置在同步内,对模板支撑架要求没单独要求;
    扣件式规范JGJ231-2010 6.3.6 要求脚手架各相邻接头错开“不宜小于500”,6.9.2再明确要求支撑架的要求同6.3.6;
    承插式的规范JGJ231-2010 6.2.2 要求双排外架首层立杆错开“不应小于500”,对模板支撑架要求没单独要求。