土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压框架断路器的定值计算

低压框架断路器的定值计算

发布于:2015-12-14 19:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如一个断路器的整定电流值为1000A:
(1):长延时过电流保护是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?时间是不是240s呢?
(2):短延时过电流保护是不是等于3X1000=3000?时间t等于0.4s
(3):瞬时过电流保护是不是等于8X1000=8000A?有没有时间的?
(4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    断路器的整定电流值为1000A:
    长延时过电流保护是不是等于In=1000A=920A?时间是不是240s呢?或是2小时内
    (2):短延时过电流保护是不是等于3In=3X1000=3000?时间t等于0.4s
    (3):瞬时过电流保护是不是等于8In=8X1000=8000A?有没有时间的?
    (4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s
    最主要还是要看上下级配合,是电机还是配出,是进线还是母联
    2015-12-21 13:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1450402651602
    接地保护相关的,我在14楼有简单介绍。
    2015-12-21 12:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅