土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压框架断路器的定值计算

低压框架断路器的定值计算

发布于:2015-12-14 19:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如一个断路器的整定电流值为1000A:
(1):长延时过电流保护是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?时间是不是240s呢?
(2):短延时过电流保护是不是等于3X1000=3000?时间t等于0.4s
(3):瞬时过电流保护是不是等于8X1000=8000A?有没有时间的?
(4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    断路器的整定电流值为1000A:
    长延时过电流保护是不是等于In=1000A=920A?时间是不是240s呢?或是2小时内
    (2):短延时过电流保护是不是等于3In=3X1000=3000?时间t等于0.4s
    (3):瞬时过电流保护是不是等于8In=8X1000=8000A?有没有时间的?
    (4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s
    最主要还是要看上下级配合,是电机还是配出,是进线还是母联
    2015-12-21 13:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1450402651602
    接地保护相关的,我在14楼有简单介绍。
    2015-12-21 12:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来看看这个系统图,看有什么不妥

泛光照明配电箱(负载为灯具),我有三个疑问,希望懂的前辈告诉我(最后有规范、有依旧)1.本系统图中,三相接触器前端用的是三个1P的漏保,怎么做有什么意义?从造价的角度来说,一个3P的漏保更好吧?而且3个1P漏保容易造成缺相的风险(虽然负载不是三相电机,不会烧毁)2.3P接触器下端直接控制了3个回路,民用设计规范10.7.8在照明支路回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护(3P接触器直接控制3个回路,是否也适用此规定?)

回帖成功

经验值 +10