土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于断相保护

关于断相保护

发布于:2007-11-01 10:20:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我最近做一个合同,是一个用2台框架断路器做的双电源一个市电一个发电,图纸上要求市电部分有断相保护,这样可以发出信号给投切装置实现自动切换到发电,请问这个断相保护用什么东西做呢,是用断相保护器吗?可不可以用普通的中间继电器直接测?接地保护装置可以实现这个功能吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    哥们说的不错!

    但我建议使用电压继电器或电压监视继电器,各个公司的名称不统一,但个头都和中间继电器差不多,可以检测/监视3相电压,还有一定的调整范围及动作延时;

    因为市电/油机切换不只是在市电完全失电的情况,还包括市电低电压的情况;所以强烈建议使用电压继电器,不使用中间继电器!

    2007-11-01 15:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • xuemanbinghe
    xuemanbinghe 板凳
    断相保护要用专门的继电器,有专门断相保护用的(如ABB的CM-PBE),国产的也有,体积大,也可用带欠压保护的来实现.
    不能用中继,因为当一相失电时,由负载返过来另两相电压,中继断不开.
    接地保护和断相是两码事,一个是电流保护,一个是电压保护.
    2007-11-01 11:39:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某公司厂房、宿舍工程临时用电施工方案

某公司厂房、宿舍工程临时用电施工方案资料简介(某公司厂房、宿舍工程临时用电施工方案) 本工程工期紧促,采取日夜加班方法,投入的机械照明灯具多。合理安置好施工现场临时用电设绝对今后的工作非常重要,因宿舍和厂房距离远分别设立超大一个独点、三相五线制约总配电箱,工地的总配电箱由甲方的总配电箱直接引到工地(5×75㎡)三相五线制成一个照明配电箱。本资料共5页。

回帖成功

经验值 +10