土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【防渗漏施工指引】02-外窗防渗漏施工指引 (恒大地产)

【防渗漏施工指引】02-外窗防渗漏施工指引 (恒大地产)

发布于:2015-12-14 14:59:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
啦啦啦~~~雷们等待的防渗漏系列要出第二季啦~~小编整理好了 放下面喽:P

一、外窗防水施工工序(以水泥砂浆塞缝为例)

1.JPG
二、质量控制要点
1、必须严格按外窗防水施工节点大样图施工,保证细部防水构造满足设计及规范要求。
2、第一次收口须确保外窗框与洞口之间的间隙为25mm±5mm。
3、铝合金外窗塞缝应采用防水密封材料填塞密实,防止窗边渗漏水;北方地区应采用柔性低热导防水材料进行封堵,防止冷桥和温差变形开裂现象。
4、二次塞缝前应先对洞口基底进行清理并洒水湿润。
5、窗框凹槽塞缝完成后应在24小时内安装外窗框并立即进行第二次塞缝工序施工。
6、外窗框与墙体接缝处密闭材料为中性硅酮密封胶,密封胶应饱满、匀称。
7、应确保外窗窗台、滴水完成面的坡度≥20%。严格控制室内、外窗台高差,确保室内窗台高于室外窗台20-40mm,防止造成渗水。
8、窗口侧壁保温应用反包网固定牢固。
三、外窗防水施工节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
2.JPG
注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon


1.JPG


2.JPG