电线、电缆载流量修正系数
1、敷设处环境温度与额定值不同时,载流量应进行修正;
Kt=
√(θz-θ)
/
(θz-θ0)
其中:θz
为导体长期发热允许最高温度;见表格一《电线、电缆线芯允许长期工作温度》
θ为实际环境温度,应考虑环境中可能的最高温度;
θ0
为载流量数据表中某一载流量对应的温度;
为了使用方便,对不同环境温度载流量校正系数Kt
列出表格二 《电线、电缆明敷时环境温度不等于
30℃的载流量校正系数 》 和 表格三 《埋地敷设环境温度不等于20℃时载流量校正系数
Kt
》
举个例子说明校正系数Kt的计算方法:已知:明敷,基准温度 θ0=30℃,环境温度θ=40℃;PVC(VV-聚氯乙烯绝缘及护套电缆)。
分析过程:我们查表格一可知:聚氯乙烯绝缘电力电缆,线芯允许长期工作温度θz=70℃,基准温度 θ0=30℃(已知条件),环境温度θ=40℃(已知条件),代入公式Kt=
√(θz-θ)
/
(θz-θ0),即
Kt=
√(
70-40
)
/
(
70-30
)
=0.87
,或者直接查表格二
也可以得到Kt=0.87
举个例子讲解这些表格如何查用,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯),截面150mm2,武汉温度较高(环境温度按40℃考虑),空气中敷设,我们现在只考虑温度校正系数来校正载流量;
分析过程:查表格一可知交联聚乙烯绝缘电缆长期允许工作温度θz=90℃,查表格四可知150mm2,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯)空气中敷设,35℃(这个温度就是基准温度θ0)时的载流量是390A,但是我们要查的是40℃时的载流量,表格中没有,此时就要考虑温度校正系数Kt,Kt=√(90-40)/(90-35)=0.95,实际载流量Iz’=Kt×Iz=0.95×390=370A;
还有一种方法就是全部查表:查表三可知交联聚乙烯绝缘电缆环境温度不等于30℃时的载流量校正系数,40℃的环境温度时Kt=0.91,再查表四,150mm2,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯)空气中敷设,30℃(因为刚才是按不同于30℃查表的,所以此时选基准温度θ0
为
30℃)时的载流量是406A,所以Iz’=Kt×Iz=0.91×406=370A
未完待续
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报