现行的消防法规中,对于商业疏散为30米,店铺内的疏散为15米,如果在一层,是否也按照此执行,还是可以适当放宽疏散要求?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 守山犬
    守山犬 沙发
    首层也是一样的,大型商业都是有喷淋的,所以是37.5米.满足不了的,可以加走道,是10+2.5=12.5米。一定要注意,两个距离是不能相互借用的。具体不懂的可以Q我。
    2016-02-02 12:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    1、楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;
    2、 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;
    3、一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。