土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于检查口和伸缩节

关于检查口和伸缩节

发布于:2015-12-14 10:47:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问一下排水管道要求每4米安装伸缩节和每层都安装检查口?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    看规范,简单问题规范都有要求。
    2015-12-17 16:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • 木子木公
    木子木公 板凳
    1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
    2、检查口的设置按2楼的。
    2015-12-15 19:33:15

    回复 举报
    赞同0