土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线管走线问题求助

电线管走线问题求助

发布于:2015-12-12 14:51:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ截图20151212144755.png QQ截图20151212144818.png

两张图是同一车间,,第二张图是车间上层窗图 我想把配电箱放在图一的那面墙上,,但是电线管往上走的接照明回路,,那样电线管是不是都经过窗前了??? 这样能行吗 是不是得换位置了

QQ截图20151212144755.png


QQ截图20151212144818.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 苯笨
    苯笨 沙发
    本帖最后由 苯笨 于 2015-12-15 08:18 编辑 努力板砖中 发表于 2015-12-14 14:33 柱子够宽吗? 配电箱能放上面???都是用角钢支撑的.要做支架的.墙上也是明装,也要有支架;墙上暗装,管子最终也要有明敷设的地方(如出了底下的房间再向上).
    2015-12-15 08:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1420339166386
    配电箱放墙上,走线走管拐到柱子那儿上去。
    2015-12-14 17:11:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农村台变接地

近年来,国家重点投资农配网改造,但是有一点很迷惑,就是台变低压系统的接地方式。河南省规定农村采用TT系统,城区采用TN-C-S系统。TT系统:电力系统中性点直接接地,设备外壳通过PE线单独接地,和电源端的系统接地时不连通的。安装杆上变的话,变压器中性点、避雷器、变压器外壳和JP柜外壳的接地是连在一起接地,还是工作接地和保护接地分开?

回帖成功