土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ EEV开度不变,增加系统冷媒量,高低压都降低,过冷度降低

EEV开度不变,增加系统冷媒量,高低压都降低,过冷度降低

发布于:2015-12-12 10:39:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵干衣机系统,闭式循环,在调整冷媒充注量时发现,增加充注量,系统的排气压力和吸气压力都降低了,过冷度也降低了,求指教原因是什么

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机谢谢分享http://www.sopchina.com/
    2016-09-27 16:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • l55366
    l55366 板凳
    原因找到了,滚筒漏风。
    现在吸气压力上来了,但是机子的功率也上来了,是因为低压高了的缘故吗?压比和之前比并没有提高
    2015-12-14 22:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空气源热泵,这是我的看法

关于空气源热泵热水系统,我讲一下我的几点看法,同时还有一些疑问,顺便请教一下各位大拿:1、整个空气源热泵,整个循环过程其实就是不停地利用冷媒物质的气液转换,来实现热量从空气转化到冷水,从而使冷水变成热水。2、第一步,冷媒从液态(此处存疑)→气态,这是一个吸热的过程,吸收的是压缩机压缩产生的热量; 第二步,冷媒从气态→液态,这一过程是放热的,热量放到了哪里呢?通过铜管换热,放到了冷水那里,从而加热冷水成为热水;

回帖成功

经验值 +10