土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教继电保护的整定计算和相邻元件问题

请教继电保护的整定计算和相邻元件问题

发布于:2015-12-11 14:45:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的理解是本级保护的作用范围是从本级保护元件的安装位置到下级保护的安装位置,本级保护可作为下级保护的后备保护,两者之间要有选择性,在下这样理解是否正确?

图中标为红色的部分来自配电手册的线路继电保护。
要求的是总将变电所到车间变电所的线路的继电保护,在下的理解是应选择相邻元件始端的三相短路电流
(在下理解相邻元件,即为保护装置的下一级,所以其始端也在本级保护元件的非电源侧,且其紧邻保装置的非电源侧,其电流更接近流过保护装的电流),而非配电手册中提到的相邻元件末端的三相短路电流?我哪里理解错了?
难道是相邻元件末端的短路电流是由下一级保护保护?如这样的理解是对的话?本级保护的保护区和下级保护的保护区是如何划分的?

另外我看在校验灵敏系数的时候有时使用的是始端的短路电流,有时使用的末端短路电流,这和整定采用末端的短路电流有何区别?
在下理解主保护和其下级保护不存在配合的问题,而且在多级保护中主保护一般最靠近电源侧,这样理解对吗?
提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 清风入梦8
    清风入梦8 沙发
    配四里线路保护的带时限电流速断的相邻元件即为下级元件,保护的选择性配合不就是下级故障,本级动作,上级延时动作,避免更大范围故障。
    2018-09-17 17:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • 数字一
    数字一 板凳
    可以理解为后备保护!
    2018-07-27 21:58:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压柜的几个问题,求助大家

1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗

回帖成功

经验值 +10